Hallo, ich habe meinen Puffer in Reihe in das System eingebunden. Wenn der Heizkörperkreis schliesst wird der Puffer über ein Überströmventil geladen. Daten Anlage: - HK nur mit Heizkörpern - Puffer 400L - Überströmventil auf 300mBar eingestellt. - Anschluss HK Rücklauf ganz oben am Puffer - Rücklauf WP ganz unten am Puffer angeschlossen - Der Vorlauf von der WP über das Überströmventil ist am zweiten Anschluss von oben angeschlossen. - Der Pufferspeicher ist in der Regelung nicht aktiviert. - 7304 5K - 7313 0,5K Das Problem besteht darin, das die Temperatur zwischen Puffer oben und unten ca. 3-4 K beträgt. Kann man das irgendwo abgleichen um diese Differenz zu kompensieren. Leider kann ich in der Hysterese (7304) nur den Wert bis 5K anpassen, so habe ich leider nur eine Hysterese von 2K. Gibt es von Viessmann ein Anschlussbild mit einer Codierung für den Reihenpuffer?