Hallo @JuliaVitocal200s Nach dem Abtauen der Außeneinheit heute um 10:42 Uhr trat um 10:50 Uhr Fehler 12 auf: Kein Volumenstrom im Sekundärkreis ■ Hydraulik im Sekundärkreis prüfen, z. B. ob alle Absperrrähne vollständig geöffnet sind. ■ Sekundärkreis entlüften. ■ Spannung am Anschluss 211.2 auf der Grundleiterplatte Inneneinheit messen: Siehe „Grundleiterplatte“. ■ Sekundärpumpen mechanisch prüfen. Noch früher um 10:49, Fehler 27 Frostgefahr Verflüssiger Vorlauftemperatur Sekundärkreis LWT (vor HeizwasserDurchlauferhitzer) unterschreitet 4 °C und/oder Verflüssigungstemperatur ICT unterschreitet –15 °C ■ Hydraulik im Sekundärkreis prüfen, z. B. ob alle Absperrrähne vollständig geöffnet sind. ■ Volumenstrom im Sekundärkreis prüfen. ■ Prüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis zu niedrig ist. ■ Kältemittelmenge prüfen. ■ Prüfen, ob Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis LWT und Flüssiggastemperatursensor IRT vertauscht sind. Dies bedeutet, dass im Sekundärkreislauf nicht genügend Energie vorhanden ist, um eine Abtauung durchzuführen. Fehler 12 ist das Ergebnis von Fehler 27. VG
... Mehr anzeigen