Ohne Erfassung der abgegebenen Wärmemenge, im Idealfall durch einen externen Wärmemengenzähler ist die Berechnung der JAZ nicht möglich. Zu deinem Stromverbrauch, da gibt es sicherlich Anlagen die deutlich schlechter laufen. Wichtig ist mit so wenig Temperaturhub wie möglich auszukommen, also je niedriger die Vorlauftemperatur desto besser die Arbeitszahl. Vorraussetzungen ist ein Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage durch den Heizungsbauer, und im weiteren Verlauf der Thermische Abgleich durch den Nutzer der Anlage. Einfach mal googeln. (z.B: Bosy-online). Deine Solewerte sehen für mich gut aus ich habe schon deutlich niedrigere Eingangstemperaturen allerdings mit Flachkollektor statt Tiefenbohrung. Lediglich die Wochenlaufzeiten der WP sind bei mir geringer. Ich würde alle Heizungskreise voll öffnen, entweder Stellantriebe demontieren, oder Raumthermostate auf vollen Anschlag. Wenn es zu warm wird, Neigung der Kennlinie runter. Die bestimmt die Vorlauftemperatur bei entsprechender Außentemperatur. Ich denke 0,5 ist bei dir zu hoch du solltest mit 0,2-0,3 locker auskommen. Vorrausgesetzt die Fußbodenheizung gibt das her. Bei guter Auslegung sollte das aber kein Problem sein. Aber keine Hektik das System ist sehr träge, Änderungen wirst du vermutlich erst Stunden oder Tage später merken. Und immer nur einzelne Werte ändern.
... Mehr anzeigen