Hallo Michael, den Anfang hast du hier ja schonmal gemacht, jetzt heißt es leider BA studieren und deine Heizung kennenlernen. Der Strombedarf ist sicherlich zu hoch, wobei die JAZ noch relativ gut ist. Sollten die Werte alle so stimmen hat die WP auch eine Menge Wärme geliefert. Also geht die auch irgendwohin. 2000 kWh sind elektrisch 1:1 in Wärme umgesetzt worden, dann noch ca. 8000 kWh mit einer JAZ von 3,6 das wären nochmal 28000 kWh. Für einen Neubau falls auch wirklich fertig und ohne größere Fehler zu viel. Ich tippe mal das die Probleme eher in der Senke sprich der FHB zu suchen sind, hoffe es gibt keine Heizkörper oder Handtuchheizkörper im Bad die da mitversorgt werden. Interessant wären noch die Kompressor Laufzeiten und dazu gehörige Anzahl der Takte (unter Informationen). Meine Vorgehensweise wäre: ERR deaktivieren Hydraulischer Abgleich nochmals durchführen, dann thermischer Abgleich, Heizkurve ebenfalls, die Zeit ist jetzt aber schon fast vorbei um das sicher zu bewerkstelligen. (0 bis -5 Grad Außentemperatur wären perfekt). Aber der nächste Winter kommt schneller als man denkt. Und immer dran denken die WP arbeitet am besten mit niedrigen Temperaturen sowohl für Heizung als auch für WW. Mir reichen beim WW 45 Grad. Noch ein TIP, ich würde den Stromverbrauch wöchentlich bzw. mindesten monatlich dokumentieren. Gruß Markus