@MWeiand schrieb: Also ich fahre die Anlage mit Pufferspeicher bivalent-parallel (Parameter 7B0E=1), aber mit festen Temperaturgrenzen (Parameter 7BE1=2). Beide Werte sind im Auslieferungszustand übrigens so eingestellt. Dies bedeutet (laut Serviceanleitung (Erläuterung zum Parameter 7B0E) dass im Bereich zwischen den beiden Werten der externe Wärmeerzeuger nur "bei Bedarf" eingeschaltet wird. Dieser "Bedarf" ist bei mir noch nie aufgetreten, daher habe ich den Parameter 7B0F (Ausschaltgrenze biv. Betrieb) nach meinen Wünschen angepasst. Besten Dank für deine ausführliche Hilfe und die Skizze, welche ich auch aus der Serviceanleitung kenne. Diese scheint übrigens einem regen Wandel zu unterliegen, denn ich habe zu "Vitotronic 200 Typ WO1C" gleich 4 Stück gefunden: aus den Jahren 2014, 2016, 2017 und 2022. Der Parameter 7B0E taucht an mehreren Stellen der Serviceanleitung auf, und mit ihm werde ich mich nun mal näher befassen. Dabei wäre es nebenher auch mal interessant zu wissen, wie Viessmann den COP-Wert berechnet. Viele Grüße Wolfgang
... Mehr anzeigen