Hallo @HerrP , besten Dank für Deine Erläuterungen. Diese "gedämpfte" Außentemperatur hat halt doch eine recht große Auswirkung auf das Heizverhalten der Anlage und wird trotzdem von Vielen völlig ignoriert. Leider! Für meinen Geschmack war das "Versteck" dieses Parameters bei der alten Vitotronic völlig ausreichend und somit für jeden, der da ran wollte, erreichbar. Jetzt ist es dem Zugriff fast komplett entzogen, da die Pro-Version wohl kaum jemand käuflich erwerben wird. Das muss im Übrigen der Fachhandwerker tun und er bekommt dafür auch die Rechnung von Viessmann. Inwieweit er das dann an den Kunden weiterreicht ist sein Problem. Ich nutze diese Möglichkeit vor allem für die Überwachung neuer oder problematischer Anlagen, da ich deutlich mehr Daten zur Verfügung habe. Allerdings ist auch hier wieder Wunsch und Wirklichkeit bei Viessmann weit voneinander entfernt. Denn es ist eher unwahrscheinlich, das hier ab 17.00 Uhr der Verdichter und der Ventilator permanent mit der gleichen Drehzahl laufen. Die gelb markierte Bemerkung oberhalb des Diagramms erscheint übrigens immer, wenn man die Auflösung auf 1 Minute stellt, unabhängig welchen Zeitabschnitt man wählt.