Die Geräusche entstehen weil die Pumpe ständig mit Vollast gegen einen Gegendruck von 0,5 bar arbeiten muss. Das ist sicherlich auch nicht der Lebensdauer förderlich.... Deine Haushydraulik kann ich nicht beurteilen. Ich bin grundsätzlich ein Verfechter von Paralellpuffer, dann sind solche Probleme unbekannt. Sollte der HB der Meinung sein, sich sicher sein, dass deine Haushydraulik ca. 1000 Liter/h hergibt, gerne mehr, dann siehe oben, hatte ich noch editiert, dann muss durch einen Kurzschluss VL/RL mittels T-Stücken und Schieber zwischen IDU und ODU eruiert werden wo sich der Flaschenhals befindet. Innen oder Außen ? Installieren, Anlage anwerfen, Istzustand, siehe oben, sehr wahrscheinlich wieder 0,5bar und 550 Liter, dann "Kurzschluss" herstellen / mal kurz den Schieber öffnen = wie verhält der Volumenstrom, Pumpengeräusch sowie Gegendruck ? Da alles in Reihe läuft kann man nur Vermutungen anstellen. Fehlersuche nach Ausschlussprinzip. Volumenstromfehler Im Haus oder Richtung ODU ? Bei einer Mono kann durchaus auch in der ODU, oder vor der ODU, in dem Stück zwischen IDU und ODU , ein Rohrknick, Verengung, "Proppen" (wie seitens VM vermutet) sitzen !