Ich denke deine Anlage wird sich softwaremäßig diesbezüglich nicht mehr anpassen lassen. Deshalb wird es nur 100 % oder 0 % über Schaltung EVU-Kontakt geben. Allerdings kannst du den Rundsteuerempfänger ausbauen lassen, der durch einen Smartmeter und eine FNN-Steuerbox ersetzt werden muss, die über eine Relais dann die WP (EVU-Kontakt) schaltet auf 0 Leistung. Allerdings darf das der Netzbetreiber dann nur noch, wenn das Netz überlastet wäre, was kaum vorstellbar sein dürfte. Du brauchst einen Elektriker, der sich mit dem Thema Smartmeter und FNN Steuerbox auskennt. So zumindest mein angelesener Wissensstand. Da der Umbau durch den Netzbetreiber beauftragt werden kann, müssten die dir einen entsprechenden Elektriker benennen können. Das Problem wird sein, das bis dato dein Netzbetreiber diesbezüglich noch 0,0 Erfahrungen hat und dich deshalb mit Verweis auf Elektriker abbloggt. Ich habe hier im Forum auch von noch keiner einzigen Anlage gelesen, die gem. Par. 14a verkabelt wurde. Derzeit wird z.B. bei der Vitocal 25x gerade mal das Softwareupdate ausgerollt, das dies ermöglichen soll. Dreh den Spieß doch mal um und schreibe deinem Netzbetreiber, er soll den Rundsteuerempfänger ausbauen und durch einen Smartmeter mit FNN Steuerbox austauschen, weil du in den Genuss der vergünstigten Netzentgelte kommen willst! VG