Der Volumenstrom ist kein Problem, da dies in deinem Fall nicht der Volumenstrom ist, der durch die Heizkörper geht. Du hast einen Pufferspeicher, so dass der Heizkörperdurchfluss insoweit durch die externe Heizkreispumpe geregelt wird. Wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist, sollte die Beladung des Pufferspeichers stoppen. Geh mal an die Inneneinheit der Wärmepumpe und gleich einmal ab, ob die Heizkurve die auf dem Display angezeigt wird tatsächlich der Heizkurve entspricht, die dir die ViCare App anzeigt. Möglicherweise gab/gibt es hier ein Übermittlungsproblem. Bei einem Software-Update wird die Heizkurve verstellt und man muss sie wieder manuell auf seine Einstellung zurücksetzen. Eigentlich geht das über die App. Aber es könnte eben hier ein Softwarefehler sein. VG