Ja, das juckt erstmal nicht, dass du nur 470l/h hast. Die Anlage läuft damit auch. Aber der Wert könnte sich weiter verschlechtern und dann steigt die WP irgendwann aus, weil zu wenig Volumenstrom. Glaube Grenze liegt bei 300l/h. Fürs Abtauen im Winter benötigst du m.W. 900 l/h, aber da bist du auch drüber, weil wie du geschrieben hast im Heizbetrieb ja 1200 l/h anliegen, die auch völlig ausreichen. Interessieren würde mich schon, ob nochmaliges Spülen was bringt. Falls du es nochmal versuchst, halt uns auf dem Laufenden. VG