Hallo HansGeorgFranke,
die Bypassbedingungen sind folgende.
Alle Temperaturbedingungen müssen stimmen:
Temperatur Abluft > Temperatur Abluft Soll + 1K Hysterese
Temperatur Abluft > Temperatur Außenluft + 3K Hysterese
Temperatur Außenluft > Temperatur Außenluft min. 7,5 °C (min. Temp 6,5 °C plus 1K Hysterese)
Fällt die Temperatur bei geöffneten Bypass auf 5,5 °C (min. Temp 6,5 °C minus 1K Hysterese) wird er geschlossen
Alle äußeren Bedingungen müssen erfüllt sein:
Nachdem der Wärmeerzeuger im Heizbetrieb aktiv war, wird der Bypass für 24h gesperrt.
Ist der Wärmeerzeuger im Heizbetrieb länger als 24h inaktiv, kann der Bypass sofort geöffnet werden. Sollte er in den Kühlbetrieb wechseln, werden die 24h aufgehoben.
Die Ventilator-Vorlaufzeit beträgt mindestens 600 Sekunden.
Nachdem das Vorheizregister gearbeitet und abgeschaltet hat, müssen mehr als 600 Sekunden abgewartet werden.
Weshalb bei dir die Zulufttemperatur höher ist als die Abluft und Außenlufttemperatur kann ich mir nicht erklären. Es kann im Endeffekt nur durch Übertragungswärme geschehen. Hast du dies denn immer bemerkt oder nur jetzt bei extremen Temperaturen?
@Silencer: Bei deiner Anlage sollte geprüft werden, ob bei der Inbetriebnahme die Lüftungsrichtung und somit die Anschlüsse richtig konfiguriert wurden. Setz dich dafür mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße Flo