Guten Morgen!

 

Heute Nacht ist meine vitocal 300a (aus 2015; AWCI-AC 301.A09) mit dem Fehler B1 Kommunikationsfehler Kältekreis und danach D6 Strömungswächter Brunnen ausgestiegen.

Ein quittieren bringt sie nicht wieder ans laufen. Ein stromlos schalten auch nicht.

Auffällig ist, dass wenn alle Sicherungen aus sind (WP und Regelung sind also komplett stromlos) kein Ton von der WP beim Wiedereinschalten gemacht wird.

 

 

Ich hatte das bereits im Winter einmal, jedoch hat die WP nach ein paar Stunden diesen wiedereinschaltton gemacht und ist abgesprungen. Ein Fachbetrieb könnte nichts feststellen und seitdem ist sie problemlos gelaufen.

 

Ist da eine Leiterplatte defekt? Ist da die Umwälzpumpe defekt oder ist D6 nur ein Folgefehler?

 

Viele Grüße 

 

Dominik

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Dominik,

 

welche Meldungen tauchen denn auf, wenn du die Anlage wieder einschaltest? D6 bedeutet bei deiner Anlage, dass im Sekundärkreis ein zu geringer Umlauf gegeben ist. Hier sollte einmal der Anlagendruck und die Sekundärkreispumpe geprüft werden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hi!

 

Danke für die Antwort!

 

Es bleibt bei den beiden Fehlern B1. Es macht eher den Anschein, dass die Steuerung die WP gar nicht ansprechen kann.

Ich habe jetzt einen Heizungsbauer beauftragt:/

 

 

OK, wenn weiterhin eine Kommunikationsstörung zum KM-BUS-Regler vorliegt, muss die KM-BUS-Spannung geprüft werden, ggf. kann auch ein Defekt des Kältekreisreglers oder der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen. Alternativ ist auch eine Kabelunterbrechung bei der Verbindungsleitung möglich. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Die Anlage wurde mit dem Viessmann support "resettet". Sie läuft seit dem wieder problemlos. 

 

OK, danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren