Hallo HaleBob,
weshalb dir dein Fachbetrieb zu einer Sondenbohrung und nicht zum Eisspeicher rät, kann ich leider nicht beantworten. Diesbezüglich empfehle ich dir das Gespräch mit deinem Fachpartner zu suchen.
Das Eisspeicherpaket für Wärmepumpen mit einer Leistung von bis zu 6kW wäre für deine Angaben zu klein. Bei der Auslegung der Wärmepumpen sollte auch eine mögliche Sperrzeit des Energieversorgers von max. 3 x 2h pro Tag berücksichtigt werden. Weshalb in deinem Fall der 10,4 anstatt des 8,0 angeboten wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Hier solltest du auch noch einmal mit deinem Fachbetrieb sprechen. Eventuell wurde noch etwas berücksichtigt, weshalb das größere Paket ausgewählt wurde. Im Übrigen ist die Größe des Eisspeichers bei beiden Pakten gleich. Der Unterschied liegt in der Anzahl der Solar-Luftabsorber von 5 bzw. 8 Stück zur Regeneration des Eisspeichers.
Ob eine Vitocal 300-G oder eine kompakte 333-G angeboten wird, hängt auch vom Warmwasserbedarf ab. Mit einem separaten Speicher kann ein höherer Warmwasserkomfort erzielt werden. Abhängig ist das Ganze von der angegebenen NL-Zahl des jeweiligen Speichers. Unter Umständen ist bei dem von dir geplanten Badkonzept eine zu große NL-Zahl herausgekommen, welche die Vitocal 333-G ausgeschlossen hat. Die 343-G wurde vermutlich nicht angeboten, da durch das Eisspeichersystem die Primärtemperatur höher ist und dadurch die Wärmepumpe noch effizienter arbeitet.
Alle aktuellen Wärmepumpen mit WO1C-Regler können über einen 3-phasigen Energiezähler an eine vorhandene Photovoltaik-Anlage angebunden werden. Darüber kann die PV-Funktion der Wärmepumpe aktiviert werden.