Für alle Mitlesenden: Die Ursache, dass der Verdichter nicht in Betrieb geht, liegt an einer zu geringen Primäreintrittstemperatur. Diese ist zwar auf dem Bild bei +3°C, nach dem Betrieb der Primärpumpe sank diese aber bis auf 1°C ab. Nachdem die minimale Primäreintrittstemperatur zum Test von -3°C (Werkseinstellung (Hysterese 5K)) auf -5°C eingestellt wurde, lief die Wärmepumpe an. Zur Funktion: Sobald die minimale Primäreintrittstemperatur erreicht ist, geht der Verdichter nicht mehr in Betrieb. Erst wenn die Temperatur wieder um 5K überschritten wurde, läuft er wieder an. berliner1973 beobachtet jetzt, ob sich die Temperaturen im Frühjahr wieder erholen. Als Notbetrieb kann er den eingebauten Durchlauferhitzer verwenden oder den vorhandenen Kaminofen. Beste Grüße °fl