Hallo DaWa,
so wie Hausdoc es beschrieben hat, ist es korrekt. Zur Meldung "CB" muss ich noch sagen, dass diese kommt, wenn die Primäreintrittstemperatur 24h im Temperaturbereich der min. Primäreintrittstemperatur (ALZ -3K) und der min. Prim.Ein. + 5K (Hysterese) liegt. Dadurch soll ein extremes Auskühlen der Kollektorfläche verhindert werden. Sollte es sehr häufig an deiner Anlage zu dieser Meldung kommen, kann auch die min. Primäreintrittstemperatur oder die Hysterese angepasst werden. Dabei muss man aber mit Vorsicht vorgehen, da es bei Falscheinstellungen zu einer noch schnelleren Auskühlung bzw. schlechteren Regeneration kommen kann. Dann kann es passieren, dass im Winter die Energie der Kollektorfläche schon sehr zeitig weg ist und mit dem Durchlauferhitzer hinzugeheizt werden kann.
Die Zuschaltung des Durchlauferhitzers für den Heizbetrieb kann auch angepasst werden. Mit der Einstellung des Parameters 730E kann die Einschaltschwelle dafür angepasst werden.
Beste Grüße °fl