Hallo cimetta,
die Frostschutzfunktion ist ab einer Außentemperatur von 1°C aktiv. Sollte diese um 2K ansteigen, ist sie wieder deaktiviert. Dabei werden die Wärmepumpe, der Speicher-Wassererwärmer, der Pufferspeicher (falls vorhanden) und die Heizkreise überwacht. Zur Beheizung bei Frostschutz werden bei Bedarf alle zur Verfügung stehenden Wärmequellen eingeschaltet, auch wenn diese für die Raumbeheizung oder Trinkwassererwärmung gesperrt sind.
Die Beheizung bei Frostschutz wird nur dann eingeschaltet, falls durch das Betriebs- oder Zeitprogramm keine Beheizung erfolgt.
Ich empfehle, eine abgesenkte Raumtemperatur in diesem Zeitraum einzustellen und die Beheizung des Brauchwasserspeichers zu deaktivieren.
Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen