Hallo,

anbei das skizzierte Heizungsschema.  Nach welchem Bauvorschlag wurde die Anlage gebaut?

Die mit 5 gekennzeichnete Pumpe soll angeschlossen werden. Woran erkenne ich, ob Erweiterung 28 verbaut ist?

Versuche noch ein Bild des heruntergeklappten Anschlussfeldes der Vitodens 300 anzuhängen.

Gruß

Christoph

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo zaenker123,

der 3-polige blaue Stecker auf deinem Bild der Regelung ist der Stecker 28 der internen Erweiterung H1. Damit dieser als Heizkreispumpe programmiert ist, muss noch die Codieradresse 53 auf 2 codiert werden. Für das Anlagenschema muss die Adresse 00:6 eingestellt werden.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo zaenker123,

der 3-polige blaue Stecker auf deinem Bild der Regelung ist der Stecker 28 der internen Erweiterung H1. Damit dieser als Heizkreispumpe programmiert ist, muss noch die Codieradresse 53 auf 2 codiert werden. Für das Anlagenschema muss die Adresse 00:6 eingestellt werden.

Beste Grüße °fl
Hallo Flo,
an dem blauen Stecker ist das 3-Wege Umschaltventil angeschlossen, welches A zur Beheiung von HV1 geschaltet wird oder B in den Vorlauf vom Heizkreis 1 bzw. HV2 .

Soll die Pumpe dann Parallel betrieben werden?

Gruß
Christoph
Hallo zaenker123,

nein, das Umschaltventil ist schon richtig da bei deiner Anlage. Du musst nur prüfen, ob es richtig programmiert ist für den Ausgang auf der internen H1. Dafür muss die Adresse 53 auf 3 gestellt sein.

Für die Ansteuerung der ungeregelten Heizkreispumpe in deinem Schema benötigst du eine externe H1 Erweiterung.