Hallo Samson83, ich vermute, dass deine Heizkennlinie nicht optimal eingestellt ist. Dadurch erzeugt die Wärmepumpe eine zu hohe Temperatur, welche von den Heizkreisen nicht abgenommen werden kann und schaltet nach kurzer Zeit wieder ab. Ziel ist es, dass die Wärmepumpe so viel Wärme erzeugt, welche die Räume direkt verbrauchen können und somit die durchschnittliche Laufzeit der Wärmepumpe erheblich zu verlängern und die Einschaltungen zu verringern. Um die Kennlinie ideal einzustellen, solltest du folgendermaßen vorgehen. Drehe die Raumregler in allen zu beheizenden Räumen voll auf. Die der nicht zu beheizenden Räume lässt du auf der Wohlfühleinstellung. Jetzt stellst du die Raum-Soll-Temperatur für den Heizkreis auf die im Hauptwohnraum gewünschte Temperatur. Sobald du merkst, dass es dir im Hauptwohnraum zu warm wird, musst du die Kennlinie entsprechend nachregeln. Wie du dabei nachregeln solltest, kannst du der Übersicht entnehmen, welche ich der Antwort angehängt habe. Zu deinem kleinen Bad, hier musst du sehen, ob es möglich ist, die gewünschte Temperatur überhaupt zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass ein hydraulischer Abgleich durch deinen Fachbetrieb vorgenommen wurde. Sollte es nicht möglich sein, aufgrund einer zu kleinen Heizfläche, würde ich dir auch dazu Raten, den Rest der benötigten Wärmeenergie anderweitig herbeizuführen. Viele Grüße °fl