Die Hysterese der Zusatzheizung ist nur wichtig, wenn du auch Warmwasser durch die Wärmepumpe bereiten lässt. Da dies nicht der Fall ist, brauchen wir die Adressen nicht anzupassen. Über den Parameter 790B kannst du die Bivalenztemperatur des Durchlauferhitzers für den Heizbetrieb einstellen. Das bedeutet, sobald die dort eingestellte Außentemperatur unterschritten ist, darf die elektrische Zusatzheizung angesteuert werden. Liegt sie darüber, darf sie es nicht. Wann der elektrische Durchlauferhitzer zugeschaltet werden darf, hängt von der Einstellung des Parameters 730E unter interne Hydraulik ab. Der Auslieferungszustand beträgt hierbei 300 K*min. Je kleiner der Wert ist, desto schneller wird die Zusatzheizung angefordert, wenn es die Wärmepumpe alleine nicht schnell genug schafft den nächsten Temperaturhub um ein Kelvin zu erreichen. Bei der Berechnung fleißt der Abstand von Ist- zu Solltemperatur mit ein. Viele Grüße °fl