Hallo no-quadrat,
zu den Aussagen von Franky: Die aktuelle Vitocal 200-G schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C. Damit sollten je nach hydraulischen Bedingungen Speichertemperaturen von ca. 52°C drin sein, ohne dass elektrisch zugeheizt werden muss. Allerdings ist es hier so, dass die Arbeitszahl der Wärmepumpe schlechter wird, je höher die zu erzeugende Vorlauftemperatur ist.
Zu empfehlen ist daher auch, dass du die Warmwasserbereitung nur zu festen Zeiten einprogrammierst, wenn du dir sicher bist, dass Warmwasser benötigt wird. Solltest du sehr häufig heiße Temperaturen in der Küche benötigen, kannst du auch darüber nachdenken, dort einen Elektrodurchlauferhitzer einzusetzen und nur für das Bad Warmwasser durch die Wärmepumpe bereiten zu lassen.
Was die Solltempertaur betrifft, empfehle ich, diese so niedrig wie möglich einzustellen. Das bedeutet, so einzustellen, dass alle Bewohner bequem duschen können, ohne dass es einen trifft und nicht mehr ausreichend Warmwasser zur Verfügung steht. Sollte einmal gebadet werden, kann vorher über die 1x Warmwasserbereitung eine Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert vorgenommen werden. Diesen würde ich dann so einstellen, dass er ausreicht, eine Badewannenfüllung zu erreichen.
Du siehst aus unseren Erklärungen heraus, dass der größte Energieverbrauch bei der Warmwasserbereitung liegt. Ist die Anlage ideal eingestellt, wird dein Verbrauch vermutlich sehr gering sein.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen