Hallo Neubau123, die Elektrozusatzheizung läuft in die Bilanzierung nicht mit ein. Die Betriebsstunden dafür und für das Vorheizregister des Vitovents können aber unter "Informationen" abgefragt werden. Wie bereits geschrieben, kann deine Wärmepumpe kühlen. Dies ist ohne Umbau innerhalb der Wärmepumpe möglich. Die einzige Vorraussetzung dafür ist, dass in der Nähe des Kreises, über welchen gekühlt werden soll, ein Vorlaufsensor für die Kühlung plaziert wird. Zusätzlich sollte auch ein Feuchteanbauschalter als Sicherheitseinrichtung für deinen Fußbodenheiz/ -kühlkreis installiert werden. Dieser soll verhindern, dass sich Feuchtigkeit am Rohr bildet, welche dann in den Fußboden eindringt und für Schimmel oder Schäden an der Bausubstanz sorgen kann. Du hattest ja bereits mitgeteilt, dass dein Heizungsfachbetrieb sagte, die Wärmepumpe könne aktuell nicht im Kühlbetrieb betrieben werden. Da bei dir ein Kombipufferspeicher vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass es daran liegt, dass der Kombipuffer nicht umfahren wird, wenn der Kühlbetrieb aktiviert wird. Der Umbau ist nötig, damit dein Speicher keinen Schaden durch den Kühlbetrieb nimmt. Denn durch das kalte Kühlwasser, bildet sich außen am Speicher Feuchtigkeit, welche nach einer gewissen Zeit zu Korrosion führen wird. Beste Grüße °fl