@gwynlavin: Die Ausschalthysterese gibt es nicht, dass wir irgendwelche zusätzliche Ventile verkaufen. Wie du auf diese Idee kommst, ist mir schleierhaft. Vor allem, weil es die Vorlauftemperaturregelung schon lange davor gab. Diese kam mit den ersten invertergesteuerten Wärmepumpen und ist Stand der Technik. Wenn die Wärmepumpe stoppen würde, sobald der Vorlauf-Sollwert am Vorlaufsensor erreicht ist, ist diese Temperatur noch lange nicht in den Heizkreisen angekommen. Eine Wärmepumpe benötigt auch einen gewissen Temperaturbereich, in dem die Anlage arbeiten kann. Deshalb gibt es die Ein- und Ausschalthysterese. Es ist mit einem direkten Heizkreis schlicht nicht möglich immer nur auf einen Temperaturpunkt zu fahren. Dazu braucht man einen Mischer einen Pufferspeicher mit einem entsprechenden Volumen.
Wie bereits geschrieben, möchte ich meinen, dass die AWCI von mitschke eine Ausschalthysterese von 2K hat. Die 4K wurden erst ab der 2xx-S/2xx-A außenaufgestellt vom Werk aus voreingestellt, da dies für ein besseres Laufverhalten sorgen sollte. Hier kann ich mich aber auch irren. Prüfen lässt es sich über den Parameter 7304 prüfen.
@mitschke: Wenn es aktuell bei Temperaturen über 0°C zu warm und unterhalb genau richtig ist, dann muss die Kennlinie angepasst werden. Hier solltest du einmal das Niveau senken und die Neigung erhöhen.
Viele Grüße Flo