Hallo Chris, ich nehme an, der Kaminofen wird in der Regel abends angemacht? Wenn ja und es ist meist zur selben Zeit, dann kannst du für diese Zeit vorübergehend eine reduzierte Temperatur einstellen, damit der Sollwert etwas absinkt und die Wärmepumpe nicht zusätzlich startet. Das absenken würde ich nicht zu stark vornehmen, damit es nicht kalt wird in der Zwischenzeit. Ansonsten ist es so, dass die Wärmepumpe es über den Puffersensor merkt, wenn der Ofen startet. Alternativ kannst du über deinen Fachbetrieb eventuell auch eine Schaltung erstellen lassen, bei der über ein Rauchgasthermostat dafür gesorgt wird, dass der Ohmwert des Puffersensors erhöht wird und somit die Wärmepumpe denkt, dass es warm ist. Dann würde die Wärmepumpe den Pufferspeicher nicht mehr beheizen, wenn über die Abgastemperatur des Ofens erkannt wird, dass er in Betrieb ist. Der Vorteil wäre, dass dann die Raum-Soll-Temperatur auf dem normalen Niveau bleibt. Dies wäre eine bauseitige Lösung und ist ohne Gewähr. Viele Grüße Flo