Damit meine ich, stell nur die Parameter um, die ich dir mitteile und mach keine Experimente bei anderen Parametern, denn dann können auch Schäden entstehen, ja. Die vier genannten Parameter kannst du aber anpassen, da diese nur Auswirkungen auf die Vorlauftemperatur und die Leistungsanforderung während der Warmwasserbereitung, kurz vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur haben. Damit sollte eine höhere Speichertemperatur erreicht werden können. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, muss anschließend nur geprüft werden, wie lange der Durchlauferhitzer noch braucht, um den Warmwasser-Soll-Wert ohne Wärmepumpe zu erreichen. Ist die Zeit zu lang und es kommt wieder eine Anforderung für die Wärmepumpe, wird sie aufgrund der minimalen Laufzeit in eine Fehlermeldung fahren. In dem Fall muss dann nur die Mindestpausenzeit entsprechend angepasst werden. Aber das sehen wir dann, wenn es so weit ist.
Viele Grüße Flo