Das kommt darauf an, was der Hersteller der Grabenkollektoren angibt. Bei GeoCollect wäre es eine minimale Soleaustrittstemperatur von -10°C bei einer Temperaturdifferenz von 3K. Das bezieht sich aber auf ein Solemedium als Wärmeträger. Wenn du Wasser im Ringgraben hast, sind die Temperaturen dafür ja auch viel zu niedrig, da hier Frostgefahr droht und die Leitung kaputt friert.
Was den Frostschutzgehalt angeht, ist dieser zu gering, was sich daran erkennen lässt, dass die Differenz immer größer wird, je mehr in diese Bereiche kommen. Das Medium wird auch nicht erst zähflüssig, wenn die -10°C erreicht sind, sondern viel früher. Bei unserem Tyfocor Fertiggemisch hat das Medium einen Frostschutz von -16°C, es sollte aber in jedem Fall mindestens -15°C haben. Eventuell kommt es aber auch durch das Wasser auf der Ringgrabenseite, wenn dieses langsam gefriert.
Weshalb ich bei der Estrichtrocknung nachgefragt habe ist, dass eine Estrichtrocknung so viel Energie verbraucht, wie ein kompletter Winter. Daher kann es sein, dass hier die Primärquelle bereits durch die Estrichtrocknung so weit runtergekühlt wurde, dass keine Energie mehr abgegeben werden kann. Der schlimmste Fall ist dann, dass du den Rest der Heizsaison mit der Zusatzheizung heizen musst. Wir raten deshalb bei Solewärmepumpen grundsätzlich davon ab, diese für die Estrichtrocknung zu nutzen.
Ich empfehle dir, dich hier dringend mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb kurzzuschließen.
Viele Grüße Flo