Hallo Tgb_,
du kannst, um eine größere Durchladung des Speichers hinzubekommen, bei den Warmwasserschaltzeiten den Wert anstatt auf Oben, auf Normal stellen.
Dadurch hört die Wärmepumpe erst mit der Warmwasserbereitung auf, wenn der eingestellte Warmwassersollwert am unteren Speichertemperatursensor erreicht wurde.
Wichtig ist dabei jedoch, dass die Sekundärvorlauftemperatur nicht höher als bis 60°C kommt. Ansonsten können Störungen im Betrieb auftreten.
Wenn diese erreicht wird, musst du unter Umständen den WW Soll-Wert etwas herabsetzen.
Sollte das auch nicht ausreichen, dann kannst du als letztes Mittel noch versuchen die Hysterese der Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung auf 5K herabzusetzen.
Dadurch startet sie etwas früher mit der Wiederaufheizung des Warmwassers.
Beste Grüße °fl