Hallo vito11,
die Meldung 020, welche du ausgelesen hast, steht für die Fehlermeldung 1:4 (nach der Sicherheitszeit kein Flammensignal). F:E bedeutet, dass der Feuerungsautomat (LGM) verriegelt hat. Ursächlich dafür kann eine Beschädigung des Kabelbaumes zu den Elektroden sein, die Elektroden selbst oder eine Undichtigkeit des Abgassystems.
Ich würde dir empfehlen, deine Anlage nochmals gründlich prüfen zu lassen. Dabei soll dein Fachbetrieb den Gasdruck und die Elektroden prüfen und bei Bedarf erneuern. Die Kabelbäume soll er optisch und das Abgassystem mittels einer Ringspaltmessung auf Dichtheit überprüfen. Wegen der Meldung F:E empfehlen wir, den Adpater Zündbaustein, zur Umrüstung des Zündtrafos auf 230V~, einzusetzen. Der Hintergrund dafür ist, dass dadurch eine geringere Belastung der Bauteile besteht, da der Zündbaustein direkt mit 230V~ angesteuert wird. Sollte die Fehlermeldung F:E weiterhin oder von Beginn an häufig auftreten, muss der Feuerungsautomat LGM ausgetauscht werden.
Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen