Hallo Niemann_M,
ich glaube du bringst hier einige Geräte durcheinander. Die von dir beschriebene Jumpereinstellung zum Beispiel bezieht sich auf den Vitovent 300 der 1. Generation.
Beim Vitovent 300-C ist es folgendermaßen:
•Die Bypassfunktion kann Automatisch funktionieren oder per Einstellung in der Fernbedienung dauerhaft "geöffnet" oder "geschlossen" werden.
•Auto Bypass: Er wird geöffnet, falls die Ablufttemperatur den eingestellten Ablufttemperatur-Sollwert überschreitet. Werkseinstellung 22°C.
•Auto Bypass: Ein geöffneter Bypass wird geschlossen, falls die Ablufttempertaur den Abluftsollwert um den eingestellten Wert der Ablufttemperaturdifferenz unterschreitet. Werkseinstellung 2K
Alle Einstellungen werden am Bedienteil des Vitovents vorgenommen.
Sollte es so sein, dass tatsächlich alle Lüftungsrohre nachträglich 100% wärmeisoliert sind, kann es möglich sein, in den Räumen eine Zulufttemperatur mit einer Abweichung von <1K zur Außenlufttemperatur zu bekommen. Die Wärmeübertragung des Ventilators ist dabei zu vernachlässigen. Eine 100%ige Wärmeisolierung für Lüftungsrohre wird aber in der Regel nicht durchgeführt. Normalerweise sind nur die Rohrbereiche, die für Schwitzwasser anfällig sind, dampfdiffusionsdicht isoliert.
Die Aussage, dass eine Lüftungsanlage keine Klimaanlage ist, soll nur dazu dienen, keine falschen Vorstellungen von einem Lüftungsgerät zu bekommen. Das Lüftungsgerät kann die Außenluft nicht nachträglich herunterkühlen. In den meisten Fällen kommt es durch eine Nacherwärmung der im Gebäude verlegten Lüftungsrohre zu einer Temperaturerhöhung zwischen der Zu- und Außenluft.
Beste Grüße °fl