Hallo Bellemann,
wenn es gewünscht ist, dass die Heizgrenze niedriger liegt und damit die Wärmepumpe eher aus dem Heizbetrieb herausgeht, kannst du auch die Temperaturdifferenz zur Berechnung der Heizgrenze anpassen.
Dieser Wert kann über die Adresse 7003 angepasst werden.
Heizgrenze: eingestellter Raumtemperatur-Sollwert - Temperaturdifferenz für die Heizgrenze (Auslieferungszustand 4K)
Raumbeheizung aktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) Heizgrenze + 2K (Hysterese)
Dies ergibt in deinem Fall eine Heizgrenze von 11°C. Sollten 11°C deine Wunsch-Heizgrenze sein, empfehle ich dir den Wert der Adresse 7003 so einzustellen, dass du diese mit deiner Wunsch-Raum-Solltemperatur erreichst. Bei 20°C wären das dementsprechend 9K.
Beste Grüße °fl