Hallo wmspa,
die Unterschiede bei dem Betriebsstatus Zeitprogramm Pufferspeicher liegen nur beim Ausschaltpunkt. Eingeschaltet wird bei beiden nach dem im oberen Bereich sitzenden Puffertemperatursensor. Im Status "Normal" liegt der Ausschaltpunkt beim Sekundär-Rücklauftemperatursensor und im Status "Oben" wird abgeschaltet, sobald der Sollwert entweder am Puffersensor oder am Rücklaufsensor erreicht wurde.
Bei deiner Anlage ist es so, dass die Heizkreise es nicht annähernd schaffen, die erzeugte Wärme in dem Maße abzunehmen, wie sie erzeugt wird. Das ist in der Übergangszeit bei einer vollen Leistung von 17kW aber nicht unüblich. Du siehst es auch daran, dass es wieder eine Stunde dauert, bis nachgeheizt wird. Um die Laufzeit in der Übergangszeit zu verlängern, kannst du, wie du bereits geschrieben hast, den Ausschaltpunkt über den Parameter 7209 verändern. Bei der Einstellung ist es so, dass ein Wert von 1 eine Anhebung um 0,1K beträgt. Deshalb hast du bei der Einstellung 1 und 2 noch keine Änderung feststellen können.
Viele Grüße °fl