Hallo.
Ich habe eine Frage zur genauen Funktion und Einstellung des Heizstabes. Schaltet sich der Heizstab auch zu wenn er nicht auf Stufe 1,2,3 eingestellt ist? Ich meine wenn die Aussentemperatur einen bestimmten Wert erreicht. Oder muss der Heizstab dafür auf eine der 3 Stufen eingestellt sein? Wenn ja läuft er dann dauerhaft mit oder schaltet er sich bei Bedarf automatisch zu oder muss ich ihn im Zeitprogramm einstellen? Das geht leider nicht aus der Beschreibung hervor.
Danke für eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen Jan
Hallo Jan,
der Durchlauferhitzer muss über den Parameter 7900 freigegeben sein, damit er im Notfall hinzugeholt werden kann. Damit er auch im Bedarfsfall beim Heizbetrieb unterstützen kann, muss der Parameter 7902 auf 1 stehen. Für die Warmwasserbereitung ist es der Parameter 6015 auf 1.
Viele Grüße
Flo