Hallo Tobias, 1000l/h im Heizkreis wäre mir wegen der Fließgeräusche deutlich zu laut. Meine 250-A13 mit 400L Puffer läuft bei 200-500l/h; die Heizkreispumpe regelt das selbsttätig. Hier im Forum gigt es iregendwo eine schöne Abhandlung, wie der Heizkreiz einzustellen ist, dass die WP optimal läuft und wenig taktet. Offene Heizkörperventile in möglichst vielen Räumen gehören in jedem Fall dazu. Mir scheint du hast bereits eine recht gute Einstellung, denn nahezu Dauerlauf bzw. nur ein - zwei Takte pro Tag schaffen nicht viele. Wenn du die Parameter für deine Heizung hast, dann solltest du den maximalen Volumenstrom im Heizbetrieb kennen und einstellen. Im Abtaubetrieb werden minmal 1000l/h Stunde verlangt. Im Abtaubetrieb nutzt deine Anlage wahrscheinlich den internen Puffer, so dass der Heizkreis nicht relevant ist. Ein Blick in die Unterlagen (mich wundert, dass dein HB dir die nicht ausgehändigt hat) zeigt, dass der HB wohl richtig liegt. Minimal 350l/h, siehe Seite 198; beim Abtauen 1000l/h siehe Seite 255. Zum nachlesen die Montage-/Serviceanleitung, einfach nach Volumenstrom suchen. https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6229813VMA00002_1.pdf Gruß rudi