@Wolle-25 Das ein Schema von Viessmann freigegeben ist, bedeutet nicht, dass es für dein Haus anwendbar ist. Genau die Diskussion mit dem Puffer hatte ich mit meinem HB vo drei Jahren auch. Seine Aussage, und die ist vollkommen richtig, der Puffer im Innengerät taugt nicht als Puffer für den Heizbetrieb. Dein Heizungsbauer meint, dass der externe Puffer fürs Abtauen benötigt wird. Dem ist mittlerweile nicht mehr so. Mit neueren Softwareversionen wird der IDU-interne Puffer dafür verwendet. Ein externer Puffer bei Anlage mit Heizkörper kann sinnvoll sein, wenn während des Warmwasser aufladen weiterhin der Heizkreis versorgt werden soll. Anlagen mit Fussbodenheizung überbrücken diese Zeit durch ihre reine Masse/Wärmespeichervermögen. Auch wenn die HB eher selten Wissen, die Viessmann 250-A kann (Anlage mit Puffer) während WWladen den Heizkreis weiter bedienen. Ist nur einen Konfiguration in der Software. In dem Zusammenhang stellt sich die Frage wie das jetzt ist? Separat beheizter WW-Speicher oder über den Kessel mittels Umschaltung? Wenn separat beheizt, sollte doch die Überlegung eher Richtung Puffer gehen. Gruß rudi 250-A13, 400l Puffer, 300l WW, BJ1992, Hl ~ 8kW (und ja die A13 ist zu groß, wurde für verschärfte Komplettabschaltung durch den Stromversorger ausgelegt, dass kann die SW mittlerweile sehr viel besser)