Hier ist eine 252 A10 2C mit integriertem 190l Warmwasserspeicher, SW 2417, installiert. Es wurde ein Anlegetemperatursensor 7183288 installiert, um die Fußbodenheizung / HK2 vor zu hohen Vorlauftemperaturen zu schützen. Da ich davon ausgegangen bin, dass dieser funktioniert und das korrekte Bauteil ausgewählt wurde, habe ich mich darum nicht weiter gekümmert. Der installierte Temperatursensor ist garnicht auf einen bestimmten Temperaturbereich einstellbar. Durch die neue SW 2417 heizt die WP den Abtaupuffer nun auf rund 60 Grad auf. Hierdurch strömt das rund 60 Grad heiße Wasser in den HK2 / FBH Kreis. Der Anlegetemperatursensor 7183288 schaltet die HK2 Pumpe nicht ab bzw verriegelt den HK2 / FBH Kreis. Dem 40 Jahre alten FBH-Kreis schadet das heiße Wasser, davor sollte der Anlegetemperatursensor/Temperaturwächter doch eigentlich schützen. Lieber Flo @Flo_Schneider hast Du Infos, welcher der korrekte Temperaturwächter ist und auf welchen Klemmen dieser aufgelegt sein muss? Gibt es sonst noch etwas zu beachten? @CustomerCareStefan @CustomerCareLeo @Konto wurde gelöscht @CustomerCareBen @CustomerCareEla @CustomerCareMona