Nein, die wirst du nicht deaktivieren können da dann vermutlich eine Fehlermeldung kommt. Die Zusatzheizung/Durchlauferhitzer ist für folgende Funktionen gedacht: Gewährleistung der Frostschutzfunktion und schaltet außerdem zu falls der Verdichter alleine die Abtaufunktion nicht schafft. Für diese beiden Funktionen lässt er sich nicht deaktivieren - daher Absatz 1. Außerdem kommt er im Notbetrieb zum Einsatz den du aktivieren kannst wenn die Außeneinheit nicht funktionieren sollte. Was geht ist ihn generell über Servicemenü in seiner Leistung begrenzen. Weiterhin, auch über Servicemenü, ob er für Heizen und WW grundsätzlich deaktiviert oder alternativ nur für das eine oder andere aktiviert werden kann. Z. B. ist die Wahrscheinlichkeit daß er bei WW Einstellung auf Komfort eher zu Hilfe genommen wird weil in diesem Modus die Anlage bemüht ist schnellstmöglich WW zu bereiten. Vermutlich haben die meisten Nutzer ihn für Heizen und WW deaktiviert weil es die WP auch ohne diesen schafft, zumindest bei WP ab 10er Leistung aufwärts. Damit begründet daß dieser die benötigte Energie bestenfalls 1:1 umsetzt, der Verdichter deutlich besser. Bei mir ist er seit Inbetriebnahme Juni 24 weder zum Heizen noch für WW oder Abtauen benötigt worden, für Heizen und WW deaktiviert. An deinem Display kannst du auch Meldungen aufrufen, vielleicht ist hier eine entsprechende hinterlegt die das ganze etwas eingrenzt. Gruß Karl