Z.B.sowas:https://www.ebay.de/itm/374991872744?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=374991872744&targetid=2514621473237&device=m&mktype=pla&googleloc=9041578&poi=&campaignid=21674171206&mkgroupid=188900124900&rlsatarget=pla-2514621473237&abcId=10011800&merchantid=7834082&gad_source=1&gad_campaignid=21674171206&gclid=CjwKCAiAlrXJBhBAEiwA-5pgwsWlkURfsEI3UVkZico6drVVAxeF2P9eou4N5GJxW1XRIp4ECoyjMhoCrhEQAvD_BwE Und zum Prüfen bzw.Auffüllen muss das MAG leer sein. Im Betriebszustand ist ein Prüfen sinnlos.
... Mehr anzeigen
Die Aussage ist so nicht korrekt. Denn es könnte ja sein,dass der Thermostat den Brenner abgeschaltet hat,weil die Kesseltemperatur erreicht war. Wenn nun bei Abkühlung der Kontakt nicht mehr schließt,wars das. Deshalb hatte ich ja ein Durchmessen vorgeschlagen. Wenn man davon ausgeht,dass der Thermostat in Ordnung ist,kann es nur am Feuerungsautomaten liegen.
... Mehr anzeigen
Du weißt aber,was das MAG darstellt ? Und wenn du dir das MAG mal anschaust,sollte dir ein kleiner Ventilanschluss auffallen. Dort kann ein Prüf- und Fülladapter angeschlossen werden. Das Entlüftungsprogramm sollte dir im Menü der Regelung angeboten werden.
... Mehr anzeigen
Die Fließrichtung wäre aber wichtig. So könnte man drüber nachdenken,wie diese Partikel durch den Filter gekommen sind. Ein Problem mit dem Kompressor kann man aber ausschließen,da der Kältekreis streng getrennt vom Heizkreis agiert.
... Mehr anzeigen
Gegenfrage: Was würde es ändern,wenn wir die Partikel auch für Rohrdämmung halten ? Denn auch das wäre reine Spekulation,auf welche du aber keine Lust hast . Die Partikel hat man erst nach dem Filter( Fließrichtung) gefunden ?
... Mehr anzeigen
Wenn die Pumpe recht laut ist und heißer als das Medium wird,könnte ein Lagerschaden vorliegen. Es könnte sich außerdem Luft angesammelt haben.
... Mehr anzeigen
Das kann nur einer der ,,Viessmänner,, hier lösen. Wir Normaluser,sag ich mal,haben keinen Zugriff. Musst mal warten,bis einer aufmerksam wird. Er wird aber keine Mac- Adresse,sondern den Herstellercode/ - nummer benötigen.
... Mehr anzeigen
Du brauchst keinen Code. Du gehst in die App. Dort auf Einstellungen und Komponente hinzufügen. Da sollte dir in einer Liste der Thermostat angezeigt werden
... Mehr anzeigen
Du hast doch an der Regelung die Schlitzschraube,wo du die Kesseltemperatur einstellen kannst. Und direkt darunter ist der Thermostat.
... Mehr anzeigen
Das wird kaum was ausmachen,denk ich mal. Denn die Aussentemperatur wird bei Viessmann eh als Mittelwert abgebildet. Die sogenannte gedämpfte Aussentemperatur.
... Mehr anzeigen
Überprüfen kannst den nicht. Aber durchmessen. Der Kontakt müsste ein Öffner sein. Die Kabel müssen beim Durchmessen aber gelöst sein. Und nicht der Brenner wäre defekt,sondern der Feuerungsautomat.
... Mehr anzeigen
Der Feuerungsautomat wird hier sicher defekt sein. Beim Prüfbetrieb wird die gesamte Regelung übergangen und der Brenner direkt mit Strom versorgt. Dazwischen liegt nur noch der Kesselthermostat. Ich kann natürlich nicht ausschließen,dass es womöglich nur am Thermostaten liegt.
... Mehr anzeigen
Ein Spülen ist sicher unnötig. Reines Nachfüllen sollte ausreichen . Das Entlüftungsprogramm kann man nachher aktivieren. Sollte allerdings beim Nachfüllen der Druck relativ schnell steigen,hat das MAG mindestens an Vordruck verloren. Möglich wäre auch ein Defekt.( Membran porös/ gerissen).
... Mehr anzeigen
Kann man nicht pauschal beantworten,welche Regelung nun besser ist. Bei Raumtemperatur wird vor allem nach dem Aufstellraum ( des Raumfühlers)gefahren. Andere Räume würden hier nicht berücksichtigt. Und mit der Führung rein nach Aussentemperatur kannst sicherstellen,dass die WP nur so hoch heizt,wie es erforderlich ist. Da man hier die Anlage so einstellt,dass im Hauptaufenthaltsraum die Wohlfühltemperatur erreicht wird,obwohl kein Thermostat vorhanden ist.
... Mehr anzeigen
Und warum möchtest jetzt einen zweiten Puffer einbauen ? Ich würde dir eher empfehlen,die Vitotrans rauszuschmeissen und einen WW- Speicher dazuzustellen. Die Vitotrans ist ein Energiefresser.
... Mehr anzeigen
Und grundsätzlich bedeutet F2, dass die Wärme nicht abgeführt wird. Das kann Luft ,aber auch ein Defekt der Pumpe sein Klassisch: die Thermostate sind bei Heizbeginn noch geschlossen.
... Mehr anzeigen
Problematisch hab ich auch nicht gesagt. Trotzdem bedeutet Takten einen höheren Verbrauch. Wie gross ist eigentlich die Spreizung eingestellt ?
... Mehr anzeigen
Ordentlich hätte ich jetzt nicht verwendet. Eher : man kann damit leben. Denn umgerechnet heisst das,dass im Durchschnitt der Brenner alle 25 min anspringt. Irgendetwas muss hier also relativ schnell auskühlen. Welche Leistung steht hier welcher Fläche gegenüber? Und wie gross ist der WW- Speicher ? Und ich hoffe mal,dass es keine Vitotrans gibt.
... Mehr anzeigen
Welcher HB baut ein 35 kW- Gerät für 150 2m ein? Das Gerät ist hoffnungslos überdimensioniert. Wenn du den Verbrauch absenken willst,sollte ein wesentlich ,,schwächeres,, Gerät eingebaut werden.( Die Hälfte reicht vollends). Ansonsten dürfte es jetzt schon Takten wie blöd. Und wenn du die Kennlinie weiter runtersetzt,wird's schlimmer.
... Mehr anzeigen
Die Solarflüssigkeit kann bei einem Fülldruck von 3 bar wesentlich mehr ab. Da brauchst dir keine Sorgen machen. Allerdings sollte das MAG der Solaranlage ersetzt werden. Denn dieses verhindert,dass hier das Sicherheitsventil anspricht. Ich würde auch ein Vorschaltgerät zum MAG hinzufügen,um das MAG selbst etwas zu schonen. Und Tycofor LS ist eine gebrauchsfertige Mischung. Ein Mischen ist unnötig und würde auch seine Eigenschaften verändern.
... Mehr anzeigen
Es ist also ein Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung. Die Solaranlage ist hier auf optimale Leistung eingestellt.Es soll ja möglichst viel Wärme eingespeichert werden. Wie hoch wird denn der Puffer aufgeheizt,dass es dir zuviel erscheint?