abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Erzeuge Wärme wird nicht ins Heizungssystem abgegeben

Die Anlage hat 2 Heizkreise. HK 1 - Heizkörper, HK 2 - FB Heizung. Die Anlage erzeugt laut Heizkennline bei 0 Grad - 55 Grad C Vorlauf. Doch die erzeugte Heizwassertemperatur wird nicht in den Heizwasser-Vorlauf geliefert. Dort stehen immer nur ca. 40 Grad an, auch wenn alle Heizköper auf 5 stehen, offen sind und die Raumtemperatur 18 Grad ist - also Wärme benötigt wird. Auch ist der Rücklauf nur ca. 2 Grad weniger

Warum steht die erzeugte Wärme nicht im Heizungssystem zur Verfügung? 

11 ANTWORTEN 11

Du solltest mal schreiben,welche Anlage wie aufgebaut ist. 

Die 40*C deuten aber drauf,dass die FBH die Temperatur vorgibt.

Was heisst FBH? Vitovalor PT2, Es gibt 2 Heizkreise, HK1 - Heizkörper, HK2 FB Heizung , Steuerung über Anlage mit Aussentem.fühler, eine Heizungswasservorlaufheizung kommt aus dem Gerät, hat einen Abzweig für FB Heizung. Dort ist ein Mischer der das Heizwasser beimischt - so wie es für die FB Heizung erforderlich ist. Der andere Teil geht als Heizungswasservorlauf mit Förderpumpe in die Rohrverteilung zu den einzelnen Heizkörpern. Diese werden über Raumthermostate geregelt. 40 grädiges Heizungswasser ist für diese Heizkörper zu niedrig. (35 Jahre alt). Sie benötigen bei Aussentemperaturen von ca. 0 Grad, 60 Grad im Vorlauf. Eigentlich ist der Rücklauf ca. 5 bis 8 Grad kühler. Doch bei dieser Anlage sind es nur ca. 2 Grad. d.h. Die Anlage selbst  erzeugt die benötigte Wärme, dafür verbraucht sie pro Jahr ca 4000 m3 Gas. Doch sie gibt sie nicht an die Heizkreise ab. 

FBH - FussBodenHeizung.

 

Ansonsten klingt es so,als würde nur die Brennstoffzelle funzen.

Ist das Brennwertmodul vielleicht deaktiviert ?

Seit 17.10.2022 läuft die Brenstoffzelle nicht.  Es müsste der STUCK ausgetauscht werden, doch Viessmann sagt, sie bekommen das Ersatzteil nicht. So erfolgt seit 2022 die Wärmeerzeugung ausschließlich über den Brennwertkessel

Seit 22  ?

Ich glaub nicht,dass hier noch was passiert.

Aber wenn Viessmann schon involviert ist,kannst da eh nix tun.

Gibt's für die Heizung noch einen eigenen Wärmetauscher zur Systemtrennung ?

Das sind zwei Probleme. Der Austausch des STUCK hat nichts mit der Ansteuerung der beiden Heizkreise zu tun. Das ist ein eigenes Problem. Ja, die Anlage wurde Ende 2019 in Betrieb genommen und seit 17.10.2022 ist die Brennstoffzelle gestört. - Läuft nicht - 

Wir haben das Problem, dass die beiden Heizkreise nicht separat geregelt - sprich angesteuert werden. Das warme Heizungsvorlaufwasser wird im Kessel (es arbeitet seit 2022 nur der Brennwertkessel) auf die erforderlich  Vorlauftemperatur gebracht, steht im Kessel an, doch in den Vorlauf beider Heizungsvorlaufstränge kommen nur 40 Grad an. Zu niedrig für die Heizkörper. Das Heizungsvorlaufwasser für die FB Heizung geht über einen Teilstrom zum Mischer. Dieser Mischer steuert über den Rücklauf die erforderlich Beimischung in diesen Heizkreis.  Meine Frage ist, wo kann man die Steuerung der beiden Heizkreise im System einstellen. Fakt ist, es müssten die z.B. 60 Grad im Vorlauf anstehen , in den HK1 Heizkörper gehen und die Thermostatventile regeln dies im Raum. Der HK2 - FB wird über denMischer geregelt, darf nicht mehr als 40 Grad Vorlauf erhalten. 

Und welche Heizkurve ist eingestellt ?

HK1 Heizköper Neigung 1,0 Niveau 0 , --- HK2 FB Neigung 0,4 Niveau 0

Gasverbrauch pro Jahr ca. 4000 m3, Wärme wird produziert, nur nicht ans System abgegeben

Zum Anlagenaufbau: Von der Heizung Heizwasservorlauf (7787785) ich würde sagen in einen Sammelverteiler. In diesem Sammelverteiler scheint auch der Fühler zur Ansteuerung  des Mischers zu sein. Ein E-Kabel führt in den Mischer FB Heizung. Von dort aus geht der Heizwasservorlauf in einen zweiten "Verteiler 120819 - Aus diesem Verteiler werden beide HK 1 und  HK2  gespeist. HK 1 -VL zur Pumpe und VL für HK2 FB  ÜBER Mischer und Pumpe. Die beiden RL von HK 1 und HK2 kommen zurück in diesen Verteiler. Von dort aus geht es mit einem Rohr in den ersten Verteiler und zurück  zur Heizung (7787789).

Nun die Frage: Die Einspeisung des Heizungswasser müsste gesteuert sein über den HK1, da dieser die hohe Temperatur benötigt. Der Mischer für HK2 würde die Wassertemperatur regeln. - da hier max 40 Grad benötigt werden. 

Wo kann man sehen, ob so die Ansteuerung erfolgt? Bzw. wo gibt man diese Steuerungsbefehle ein? 

 

Gib für HK1 mal eine Kurve von 1.4 an.

Top-Lösungsautoren