Grundsätzlich liegt er damit nicht unbedingt falsch. Das Problem ist nur,dass man in die Thermen nur vom Hersteller zugelassene Pumpen einbauen darf. Denn genau genommen würden die Geräte mit anderen Pumpen ihre Zulassung verlieren. Wenn ich aber keine grössere Pumpe einbauen kann,muss man logischerweise das System ändern. Als Beispiel könnte man eine FBH anführen. Ein HB weiss z.B.,dass bei einer FBH der Einzelne Heizkreis nicht länger als 90 m sein sollte. Ist der Raum zu gross,muss der Kreis gesplittet werden. HB,welche das nicht wissen,würden bei überschreiten der Rohrlänge eine grössere Pumpe einbauen,welche eigentlich gar nicht nötig wäre. In deinem Fall kommt durch die vier hydr.Weichen einfach zuviel Wärmebedarf auf die Therme zu. Und jedes Grad,was ich hier mit der Therme reinbringe,wird gleich vom ersten Haus aufgefressen . Zumal die Wärmeübertragung durch die Rohrweiten begrenzt ist. Also splitte ich die einzelnen Kreise. So kann der einzelne Verteilerkreis mit als Puffer fungieren. Und deshalb sollten hier die Häuser hydraulisch entkoppelt werden. Gleichzeitig wurde auch der Fehler begangen,dass in die erste Weiche mit 28 mm reingegangen wurde ,der Abgang aber auf 35 mm erweitert wurde. Hier verlierst schon die ersten K. Umgekehrt sollte es sein. Eingang 35/ Ausgang 28. Und weil hier gleich vier Häuser dran hängen,wären vermutlich 42 und 35 angebracht. Man braucht hier nur mal im Kopf überschlagen,mit welcher Rohrgrösse man im Keller anfangen würde,wenn es eine einzelne Therme nur für dieses Haus wäre. Und ich garantiere hier,dass jeder HB mind.22 mm Steigleitung vorsehen würde. Ansonsten es sehr lange dauert,bis auch der letzte HK Wärme abbekommt.