Servus Stefan,
hier unsere Anmerkungen und Antworten in rot:
Meine Vitocomfort 200 kommuniziert über den KM-Bus mit der Vitotronic-Regelung, so dass ich "Heizen, Lüften, Kühlen" über die Smarthomezentrale managen kann. Meine Einzelraumregelung ist über EnOcean-Klimasensoren und dem "Fußbodenthermostat-Vitocomfort 200 per LAN" realisiert.
Ich fasse einmal zusammen, was auf mich zukommt, wenn ich das System wechsele:
Der Wibutler kommuniziert mit der Vitotronic-Regelung über die Vitoconnect 100 mit der Optolink-Schnittstelle.
ja
Also benötige ich mindestens den Wibutler und die Vitoconnect 100 (nur WLAN-fähig).
=> Vitoconnect 100 falls schon vorhanden, ansonsten Vitoconnect OPTO 2
Das "Viessmann Fußbodenthermostat (für 6 Stellantriebe)" kann nur noch per EnOcean angebunden werden.
ja
Der Viessmann Zähladapter ist nicht mehr kompatibel.
ja
Sämtliche Sensoren, Aktoren, Rolladenaktoren, Taster, Dimmer (bei mir sind das fast 200) müssen neu angelernt und die Einzelraumregelung und Szenen/Programme neu angelegt werden.
=> vollkommen richtig! Hierfür gibt es Videos: https://www.viessmann.de/de/services/vitocomfortaustausch/faq.html.
Ich habe noch offene Fragen:
Wie kann ich die historischen Werte (Energiewerte) sichern und ggf. übernehmen?
=> das ist nicht möglich, die Daten verbleiben lokal auf der Vitoconnect Zentraleinheit. Auf dem Server sind diese noch bis min. 30.06.2022 verfügbar.
Kommunizieren die NC-Box und die Vitovent weiterhin über den KM-Bus mit der Vitotronic-Regelung, so dass der Wibutler alle Komponenten erreicht?
=> Die NC Box und Vitovent verbleiben am KM Bus. Die Integration der Lüftung in wibutler (über Vitoconnect) wird bis zur Abschaltung der Vitocomfort Server per Update verfügbar sein.
Gibt es eine Auflistung, welche Funktionen (Heizen, Kühlen, Lüften) der Wibutler aktuell mit der Vitotronic-Regelung zur Verfügung stellt?
=> Heizen in Verbindung mit Vitocal ist bereits vollumfänglich integriert. Kühlen und Lüftung per wibutler - Firmware Update wird in den nächsten Monaten zur Verfügung gestellt.
Laut Wibutler-Kompatibilitätsliste vom 15.07.2021 sind alle Viessmann Vitocomfort-Komponenten "abgekündigt". Was bedeutet das für die Zukunft?
=> https://www.viessmann.de/de/services/vitocomfortaustausch.html
Kann der Wibutler nur per WLAN über die Vitoconnect mit der Vitotronic kommunizieren?
ja
Baut die Vitoconnect eine Verbindung zum Wibutler und zu Viessmann auf? Dies ist nicht ersichtlich. Wo liegen "meine Daten"?
=> Die Verbindung zwischen dem WEZ setzt eine konnektivierte Anlage per Vitoconnect und ViCare App voraus. Die Daten liegen in der Viessmann Cloud?
Wer ist zuständig bei Fragen und Problemen bei der Umstellung? Viessmann oder das Wibutler-Team? Leider habe ich auf Anfrage weder über meine Verkaufsniederlassung noch über dieses Portal einen Ansprechpartner erhalten.
=> Bei Fragen kannst Du Dich gerne an den wibutler Support wenden. Alternativ kann eine Online- oder Vor-Ort-Inbetriebnahmeunterstützung im wibutler shop kostenpflichtig bestellt werden.
Kleine Ergänzung: Die Vitovent kommuniziert nicht per KM Bus sondern Modbus.
Beste Grüße Hansi
... Mehr anzeigen