"dass er für 10K genauso lange braucht wie für 45K trotzdem für Verkalkung und nicht eher" Nein, keineswegs, der Wärmeübergang wird geringer, je geringer die Temperaturdifferenz ist. Die Kalkschicht wird so dick sein, dass gerade wenn die Temperaturdifferenz gering ist, der Wärmeübergang nicht mehr ausreicht. Bin mir nun ziemlich sicher, dass er verkalkt ist. Aufwand ist nicht groß, Kaltwasser abstellen, trinkwasserseitig entleeren, oben öffnen. Heizungsbauer soll noch eine neue Dichtung mitbringen. Bei der 55:1 ist die adaptive Speicherbeheizung aktiv. Bei der adaptiven Speicherbeheizung wird die Anstiegsgeschwindigkeit der Temperatur bei der Trinkwassererwärmung berücksichtigt. Ebenfalls wird berücksichtigt, ob der Heizkessel nach der Speicherbeheizung noch Heizwärme liefern muss oder ob die Restwärme des Heizkessels an den Speicher-Wassererwärmer abgeführt werden soll. Die Regelung legt entsprechend den Ausschaltzeitpunkt des Brenners und der Umwälzpumpe fest, damit nach der Speicherbeheizung der Trinkwassertemperatur-Sollwert nicht wesentlich überschritten wird. Dies hätte auch ein Grund sein können für den langsamen Anstieg, scheidet nun aber aus. 59:0 ist ok, da fährt er Einschaltpunkt -2,5 K, Ausschaltpunkt +2,5 K