Hallo,
ist der Tieftemperaturkessel mit Brennstoff Öl Vitola Biferral E - Typ BE22 mit Tetramatik Bj. 1986 entsprechend der Erneuerbaren Energienverordnung als Niedertemperaturkessel zu sehen?
Hintergrund der Frage ein möglicher Immobilienerwerb und die Austauschpflicht entsprechend der Verordnung.
Vielen Dank Viessmann Team.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
siehe
der Kessel ist ein Niedertemperaturkessel und wenn die Tetramatik witterungsgeführt muss er nicht getauscht werden.
VG
Hallo,
siehe
der Kessel ist ein Niedertemperaturkessel und wenn die Tetramatik witterungsgeführt muss er nicht getauscht werden.
VG
Würde aber trotzdem etwas Geld einplanen, die Tetramatik kann bei dem Alter morgen ausfallen, man kann aber problemlos eine neue Vitotronic auf den alten Kessel setzen.
Umstellung auf Gas würde ich auch ins Auge fassen, ein Gasbrenner kann problemlos an an den alten Kessel gehängt werden.
Gruß
Heizing
Gerne. Mit Gas sparst du rund 25 % CO2 gegenüber Heizöl ein, außerdem ist Gas günstiger.
Tipp: Wenn die Tetramatik mal nicht mehr will, einen Kuli in die mit SP bezeichnete Buchse stecken, dann läuft sie zumindest mit 75°C bis zum Austausch.
Gruß
Heizing