Hallo @rheidter wenn ich es richtig verstehe, hast du eine aktive EVU-Sperre über einen NC-Kontakt und keine harte Abschaltung. Mit Abschaltung geht natürlich gar nichts. Mit NC-EVU-Kontakt kannst du den SG-Modus 3 mit angepassten Parametern aber nutzen. Du könntest z.B. ein Zwischenrelais mit dem EVU-Kontakt ansteuern. Wenn das Relais anzieht, würde es dann als SG1 den Kontakt an 143.4 öffnen und für Smart Grid den Normalbetrieb einschalten. Hat das Relais einen Umschalter, kann es während einer aktiven EVU-Sperre nicht nur den Kontakt 143.4 schließen, sondern auch gleichzeitig die Phase vom Kontakt SG2 wegschalten, so dass der Eingang 143.5 dann immer offen bleibt und nicht in den erzwungenen Betrieb geschaltet werden kann. Der Parameter 2560.0 muss von "1: EVU-Sperre" auf "2: Smart-Grid" umgestellt werden. Damit hast du dann diese Zustände, außer dass beide Eingänge geschlossen sind. Möglicherweise hast du aber gerade noch ein anderes Problem. Wegen kapazitiver Kopplung zwischen den Adern sorgen längere Leitungen an den Eingängen 143.x dafür, dass diese als geschlossen erkannt werden, obwohl die angeschlossenen Kontakte am anderen Ende offen sind. Wenn dein EVU-Kontakt bisher normal funktionert, sollte es dort erstmal nicht der Fall sein. Wenn der offene Shelly aber jetzt für den erzwungenen Betrieb sorgt, egal ob er geschlossen ist oder nicht, dann sieht es dort so aus. Mit Shelly wäre es das Einfachste, diesen gleich mit kurzem Kabel in der IDU zu verbauen. Eine weitere Lösung ist ein Filter-Kondensator bzw. R-C-Löschglied am Eingang gegen N. Einzelschirmungen der Adern geht auch, ist aber aufwändiger. Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
... Mehr anzeigen