@bruberg schrieb: @ABR schrieb: Und welcher Heizkreis wird während so einer Langzeitabtauung mit warm? Laut der an HomeAssistant gemeldeten Daten beide Heizkreise. Auch die Rücklauftemperatur steigt entsprechend. Nachdem das die Nacht durchgelaufen ist, ist das Haus am Morgen überall spürbar wärmer (Raumregelungen nicht in Betrieb). Die RLT muss ansteigen, wenn die Anlage irgendwie versucht, das Temperaturniveau anzuheben, egal wo das Heizungswasser dann wirklich durchfließt. Merkwürdig ist, dass auch die Heizkörper warm bleiben bzw. sogar wärmer werden. In der Abtauposition des 4/3-Wegeventils, die offenbar korrekt ist, dürfte im Heizkreis1 gar nichts mehr fließen. Und wenn richtigerweise die HK2-Pumpe aus ist, sollte auch die FBH nichts abbekommen. Die hohen Abtautemperaturen wären auch etwas zu viel für die FBH. Irgendwas scheint schon mit dem Ventil zu sein, aber komischerweise funktioniert die Abtauung meistens richtig. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee. Wenn du Ambitionen hast, kannst du dir die Mitnehmerkupplung im Ventil einmal ansehen. Evtl. sind dort z.B. wegen Schwergängigkeit die Nasen beschädigt. https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/akademie-service/4-3-wegeventil-volumenstrom.html?