Was meinst du mit "unter Berücksichtigung des Heizstabes"? Wenn er benutzt wird, zählt er natürlich in der Gesamtbilanz mit rein. Wenn du ohne Berücksichtigung des Heizstabes (also allein für den WP-Anteil) nur 3,7 erreichst, ist das auf jeden Fall sehr wenig. Und wenn die JAZ durch den Heizstab dann noch auf 3,3 fällt, ist er m.E. zu viel im Einsatz. Allerdings muss du natürlich die komplette Heizsaison abwarten. Jetzt kommen noch einmal moderate Wochen mit besserem COP und wahrscheinlich ohne Heizstab. Die Werte für den Stromverbrauch werden in ViCare nicht gemessen, sondern kalkuliert. Das erfolgt recht optimistisch, so dass im Vergleich zu Energiezählern in der Zuleitung weniger herauskommt. Umgekehrt fällt die von der Anlage gemeldete erzeugte thermische Energie höher aus, als es eingebaute Wärmemengenzähler ermitteln. Insofern ist die von ViCare ermittelte JAZ (bzw. die zugrundeliegenden Energiewerte) sehr optimistisch und spiegelt zumindest nicht das Gesamtsystem wieder. Falls du für das Gefühl Vergleichswerte aus meiner aktuellen Saison (nur Heizkörper, inkl. WW, Zusatzheizer komplett deaktiviert) haben willst: 09/25 318/55,8=5,7 10/25 1140/210=5,43 11/25 1710/379=4,51 12/25 2290/568=4,03 01/26 3030/828=3,66 02/26 2370/592=4,0 Saison gesamt bisher 10858/2632,8=4,12 Und hier noch der Temperaturverlauf einer naheliegenden Wetterstation