Kannst du etwas dazu sagen, ob die Arbeitszahlen genauso falsch sind oder ob wenigstens diese einigermaßen stimmen. Vorab: meine Anlage ist eine 200-A die seit Anfang September 2022 läuft. Einen Langzeitwert kann ich also nicht nennen. Des weiteren ist meine Anlage eine Gas-Bivalenzanlage, es wird das Warmwasser ganzjährig über Gas erwärmt (es gibt also seitens der WP nur einen reinen Heizbetrieb). Die Bivalenzanlage schaltet bei gemittelten Temperaturen unter 5°C in den Gasbetrieb, das ist aber dieses Jahr noch nicht geschehen. Die Wärmemenge wird an der Sekundärseite der Inneneinheit gemessen, also vor der Einspeisung in den Pufferspeicher (der ist nötig wg. Konvektoren, keine FBH). Die Heizkurve ist eingestellt auf 0,8/4, es sind also derzeit für eine WP ganz normale Vorlauftemperaturen um die 40°C. Der Stromverbrauch ist der gemessene dreiphasige Strom von Innen- und Außeneinheit. Der elektr. Durchlauferhitzer ist vorhanden aber deaktiviert und abgeschaltet. Die WP-Heizung läuft ohne Probleme, taktet wenig (durchschn. Laufzeit 54 min) und die abgegebene Wärmemenge entspricht genau den berechneten Werten und dem Vergleich aus den Vorjahren (ich führe eine Langzeitstatistik). Der soeben an der WP abgelesene Wert der JAZ ist 4,80. Gemessen wurden ebenfalls heute (Werte also seit IBN) 1604 kWh (Wärmemengenzähler) und 421,73 kWh Stromverbrauch. Macht bisher in diesem Jahr eine AZ von 3,80 (=1604/421,73). Das liegt ziemlich genau 20% unter dem vom Gerät angegebenen Wert. Gruß Michael