@Megathomas Der Spuk taucht leider bei jeder größeren raschen AT-Änderung immer wieder auf 😉. Diese im Display als 'Aussentemperatur gedämpft' angezeigte Regelgröße für die Vorlauftemperatur berechnet sich bei der aktuellen E3 Version aus dem Mittelwert der realen Aussentemperatur der letzten 1280 Minuten (gemessen in 10 Minuten-Abständen), addiert zum aktuell gemessenen AT-Wert, wobei der gemittelte AT-Wert mit dem Faktor 0,7 und der aktuelle AT-Wert mit dem Faktor 0,3 eingeht. Bei den Vorgänger-Versionen war diese Zeitkonstante (1280 Minuten) noch einstellbar, bei den E3-Versionen leider nicht mehr. Dies führt in der Praxis dazu, dass bei größeren raschen AT-Änderungen diese Regelgröße für die Vorlauftemperatur nur sehr stark verzögert der realen AT folgt. Die aktuell fest eingestellte Zeitkonstante ist somit eher für gut gedämmte Gebäude gedacht, für energetisch nicht sanierte Altgebäude jedoch, vorsichtig ausgedrückt, 'suboptimal'. Aber vielleicht ändert sich das ja durch die derzeit in ViCare angekündigten Firmware-Updates😉.