@suncity Hört sich gut an, aber diese 4 Takte auf 20 Stunden sind halt auch dem Pufferspeicher und der Solarthermie geschuldet, ohne Pufferpeicher und mit Gas WW-Erwärmung sind solche Werte schwer zu erreichen, zusätzlich muss man noch in einer extrem windarmen Gegend wohnen 😉. Nicht ganz verstehe ich allerdings die -2 K Korrektur des Aussentemperatursensors. Das bedeutet ja nur eine Parallelverschiebung der gedämpften/gemischten AT um genau diese -2 K, ändert aber nichts an der Zeitkonstante der Berechnung, also daran, dass die Heizung gerade in schlecht gedämmten Altbauten bei raschen positiven AT-Änderungen zuviel heizt und bei raschen negativen AT-Änderungen zuwenig heizt. Durch diese Korrektur wird zwar die Situation im 2. Fall leicht verbessert, aber im 1. Fall noch verschlimmbessert. Eine echte Lösung brächte in diesem Fall nur eine Änderung der Zeitkonstante für die Berechnung der ATgedämpft (z.B. von 21 Stunden auf 3 Stunden), was leider bei der B3HG über das Menü nicht möglich ist 😠.