@Olli2026 Im Datenblatt zur 222-W-B2LH hält sich Viessmann leider mit einer Angabe zum 'Bereitsschaftswärmeaufwand' bedeckt. Von daher wäre ich (positiv) überrascht, wenn du hier eine Auskunft von Viessmann bekommst. Nach deinen Angaben (13°C in 8 Stunden, 46 l-Speicher) würde dieser Wert bei 2,086 kWh/24 h liegen. Zum Vergleich: bei meinem 160 l-Speicher ist die (unter Laborbedingungen ermittelte) Datenblattangabe 0,932 kWh/24 h (entspricht etwa 5 °C/24 h), in der Praxis komme ich auf einen Wert von 1,3 kWh/24 h (entspricht etwa 7 °C/24 h bzw. 0,3 °C/h). Ich setze bei den von dir ermittelten Werten voraus, dass dabei der Kaltwasserzulauf abgesperrt war, keinerlei WW-Entnahme erfolgte und keine WW-Zirkulation aktiv war. Hier ergänzend noch etwas Theorie zur energetischen Bewertung von Warmwasserspeichern.