@Juergen-B Meine Erkenntnisse (nachträglich geändert, angepasst an die aktuellste Version der Service Anleitung, ohne Gewähr): das 1. Byte in 2426 entspricht 2426.0 in der Service Anleitung Byte1 (01) = Funktion EIN/AUS, EIN = 01, AUS = 00 Byte 2/3 in 2426 entspricht 2426.1 in der Service Anleitung Byte 2/3 (0A 00) = +10 (also +1 °C) Byte 4 (00) unbekannt Byte 5/6 (0A00) entspricht 2426.3 in der Service Anleitung 2426 definiert HK1, 2427/2428/2429 entsprechen HK2/3/4. Die Werkseinstellung beträgt jeweils +1 °C. Vorsicht: 242x.1 und 242x.3 haben unterschiedliche Wertebereiche (siehe aktuellste Service Anleitung), man sollte also schon wissen, was man tut 😉. Warum bei @har1 für HK1 die Werte 2426.1 = -9 °C und für 2426.3 = -2 °C stehen: keine Ahnung.