Hallo Heinz Wiemann, die Funktion der Anlage ist Korrekt. Solange die Kesseltemperatur höher als die Kesselsolltemperatur ist, wird der Brenner nicht in Betrieb gehen. Indem Sie die Codieradresse A8:1 und A5:0 einstellen, nehmen Sie der Anlage ja die Möglichkeit, die angeforderte Wärme abzugeben. Die interne Pumpe muss also mitlaufen. Anders würde es aussehen, wenn Sie eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher verwenden würden. Es besteht dann die Möglichkeit, über die Adresse 51:1 oder 2 zu sagen, dass die Interne Pumpe nur dann läuft, wenn der Brenner in Betrieb ist. Ich denke hier sollte von Ihrem Heizungsfachbetrieb geprüft werden, welche Möglichkeiten vor Ort bestehen. Über unsere Verkaufsniederlassung können wir dann ein passendes Schema für Sie zusammenstellen. Viele Grüße °pa