Hallo Andras,
die Störung A8 kommt zustande, indem Luft in das System der Anlage oder in die Umwälzpumpe kommt, bzw. der Mindestvolumenstrom nicht erreicht wird. Sofern noch nicht geschehen, sollte das hydraulische System entlüftet und ggf. auch gespült werden. Evtl. ist auch die Pumpe blockiert, wodurch dann das Brummen entsteht. Du schreibst, dass die Störung nicht auftritt, wenn die Anlage auf nur "Warmwasserbereitung" steht. Somit geht meine Vermutung eher in Richtung Heizkreise.
Ist eine Fußbodenheizung bei dir verbaut? Wenn diese nicht diffusionsdicht ist und dadurch Luft eindringt, kann es zu einer Verschlammung im Fußbodenheizkreis kommen. Dieser kann sich wiederum im Heizgerät ablagern.
Wie du siehst, spielen also mehrere Faktoren eine Rolle, die Einfluss auf die Störung A8 nehmen können.
Die Herstellernummer findest du übrigens oben auf der Haube des Vitodens 😉
Viele Grüße °pa