Hallo huebrator,
ich habe den Beitrag mal verschoben, ist ansonsten ein zu großes Durcheinander.
Ich will nicht ausschließen, dass es mit dem Serviceeinsatz in Verbindung steht, allerdings geht meine Vermutung eher in die Richtung, dass die Wärmeverteilung über die Heizkreis nicht aufeinander abgestimmt ist.
Deine Anlage ist nach dem unten angefügten Schema aufgebaut. Der Volumenstrom im Heizkreis M2 wird vermutlich zu hoch sein, um Heizkreis A1 mit ausreichender Wärmemenge zu versorgen. Man sollte versuchen den M2 über die Ventile oder Drehzahl der Pumpe etwas zu drossel und die Drehzahl in A1 etwas anheben. Je nachdem welche Pumpen vorhanden sind kann dies direkt an der Pumpe eingestellt werden.
Würdest du M2 komplett abstellen, wäre die Leistung für A1 mehr als ausreichend. Dies würde die Vermutung bestätigen, dass die Wärmeverteilung der Heizkreis nicht aufeinander abgestimmt ist. Ein hydraulischer Abgleich der Heizflächen sollte ebenfalls durchgeführt werden. Bezüglich der Temperaturen in der App kann dir für Heizkreis 1 (A1) keine direkte Vorlauftemperatur angezeigt werden. Es ist ja kein Vorlauftemperatursensor wie in Heizkreis 2 (M2) vorhanden. Dir wird eine gemeinsame Vorlauftemperatur, die Temperatur der hydraulischen Weiche (wird für Heizkreis 1 angezeigt) und Vorlauftemperatur Heizkreis 2 (M2) angezeigt.
Man kann auch nicht davon ausgehen, dass das Gebäude mit neuem Wärmeerzeuger jetzt mit einer geringeren Heizkennlinie beheizt wird. Das Gebäude hat schließlich immer noch den gleichen Wärmebedarf.