Die Brennstoffzelle meiner PT2 wurde durch einen Viessmann-Techniker in Betrieb genommen.Wurde aber nach der Inbetriebnahme wieder deaktiviert da der 2 Wegezähler von meinen Stromanbieter noch nicht montiert war.Elektrisch ist bis zum externen Zähler alles angeschlossen. Nun bekomme ich am 23.12.2021 den Zähler montiert. Wie kann die Brennstoffzelle der PT 2 wieder aktiviert werden? Freue mich über je den Tipp.
Grüsse Jürgen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jürgen,
du musst das Betriebsprogramm der Brennstoffzelle einstellen damit die Stromproduktion starten kann. In der Bedienungsanleitung ist dies auf Seite 25 beschrieben.
Hallo Jürgen,
du musst das Betriebsprogramm der Brennstoffzelle einstellen damit die Stromproduktion starten kann. In der Bedienungsanleitung ist dies auf Seite 25 beschrieben.